Кошик
2452 відгуків
РозпродажTHE BIG SALE
ЕлектроПриладТехСервіс
+380 (63) 039-91-90відділ оптового продажу
+380 (63) 625-75-66відділ інтернет замовлень
+380 (99) 114-64-48КВПіА, вимірювальні прилади
+380 (67) 332-94-66директор
Додати відгук
  • Тиристор Т123-320

    • Немає в наявності
    • Код: Т123-320

    300 ₴

    Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴

    +380630399190
    • +380 (63) 039-91-90
      відділ оптового продажу
    • +380 (63) 625-75-66
      відділ інтернет замовлень
    • +380 (99) 114-64-48
      КВПіА, вимірювальні прилади
    • +380 (67) 332-94-66
      директор
    повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
    Тиристор Т123-320
    Немає в наявностіТиристор Т123-320
    300 ₴
    +380630399190
    • +380 (63) 039-91-90
      відділ оптового продажу
    • +380 (63) 625-75-66
      відділ інтернет замовлень
    • +380 (99) 114-64-48
      КВПіА, вимірювальні прилади
    • +380 (67) 332-94-66
      директор
    Опис
    Інформація для замовлення

    Тиристор Т123-320-10 - 2шт

    Тиристор Т123-320-4 - 8шт

    Тиристор Т123-320-8 - 1шт

    Тиристор Т123-320-9 - 22шт

    ТИРИСТОРИ Т123-200, Т123-250, Т123-320

    Тиристори Т123 - таблеткові тиристори загального призначення, регулюють і перетворюють постійний і змінний струм до 410А частотою до 500Гц в ланцюгах з напругою 400В - 1800В.

    Полярність тиристора визначається по значку на корпусі. Типи корпусів тиристорів: PT21, PT21-1. «PT» означає «pill thyristor» - таблетковий тиристор.

    Тиристори збирають з охолоджувачами за допомогою різьбового з'єднання. Щоб електричні втрати були мінімальними, а відведення тепла максимальним, при складанні слід забезпечувати необхідний закручивающий момент, так зване зусилля затиснення. Відповідність досягнутого зусилля затиснення необхідного визначається величиною прогину траверси. Для кращого відведення тепла тиристора при складанні використовують теплопроводящую пасту КПТ-8, що не є обов'язковою умовою монтажу.

    Тиристори серій Т123 мають наступні типономиналы: Т123-200, Т123-250, Т123-320. Тиристори можуть виготовлятися для експлуатації в помірному, холодному і тропічному кліматі.

    Докладні характеристики, розшифровка маркування, полярність, розміри і рекомендовані охолоджувачі до тиристорам вказані нижче.

    Наша компанія гарантує якість і роботу тиристорів протягом 2 років з моменту їх придбання. Це підкріплюється необхідними документами з якості.

    Остаточна ціна на тиристори Т123 залежить від класу, кількості, термінів постачання, форми оплати.

    Тиристори Т123
    Тиристори Т123 Корпус PT21
    Корпус PT21-1
    Тип тиристора   Напруга
    UDRM, URRM
    Середній прямий струм
    IT(AV) (TЗ, ºC)
    Клас по напрузі
    URRM / 100
    Маса Корпус Тип охолоджувача
    Т123-200   400 - 1800В 240А (85ºC)
    300А (70ºC)
    4 - 18 70 г PT21 О123
    Т123-250   400 - 1800В 280А (85ºC)
    350А (70ºC)
    4 - 18 70 г PT21 О123
    Т123-320   400 - 1600В 320А (85ºC)
    410А (70ºC)
    4 - 16 70 г PT21-1 О123

    Докладні характеристики тиристорів Т123

    Тип UDRM
    URRM
    IT(AV)
    (TC)
    ITRMS ITSM Tjmax UTM/
    ITM
    UT(TO) rT IDRM
    IRRM
    (dUD/dt)cr IGT UGT (diT/dt)cr tq i2·t Rth(j-c)
    В А(C°) А кА ºC В/А В мОм мА В/мкс мА В А/мкс мкс кА2·c ºC/Вт
    Т123-200 400-1800 240 (85°C)
    300 (70°C)
    470 4.0 125 1.90/628 1.10 1.50 15 200-1600 250 2.5 200 160 80 0.08
    Т123-250 400-1800 280 (85°C)
    350 (70°C)
    540 4.5 125 1.75/785 1.00 1.08 15 200-1600 200 2.5 200 160 100 0.08
    Т123-320 400-1600 320 (85°C)
    410 (70°C)
    640 5.0 125 1.65/1005 1.04 0.64 20 500-1600 250 2.5 200 160 125 0.08

    Граничні прямі вольт-амперні характеристики при температурі переходу Тj = 25°З (1) і Тj = Тjm (2):

      

    • Т123-200

      Вольт-амперні характеристики Т123-200
    • Т123-250

      Вольт-амперні характеристики Т123-250
    • Т123-320

      Вольт-амперні характеристики Т123-320

    Маркування тиристорів Т123:

    Т 123 320 16   4   3   УХЛ2
    Т Тиристор низькочастотний.
    123 Конструктивне виконання, серія.
    320 Середній струм у відкритому стані IT(AV).
    16 Клас по напрузі URRM / 100 (Номінальна напруга - 1200).
    4 Критична швидкість наростання напруги в закритому стані (dUD/dt)cr:
    Буквено-цифрова маркування Р2 К2 Е2 А2 Т1
    Цифрова маркування 4 5 6 7 8
    Значення, В/мкс 200 320 500 1000 1600
    3 Група з часу виключення tq:
    Буквено-цифрова маркування Т2
    Цифрова маркування 3
    Значення, мкс 160

    * - Тільки для приладів на струми менше 100А

    УХЛ2 Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного і холодного клімату.

    Рекомендовані охолоджувачі для тиристорів Т123:

    • Тиристор Т123 і охолоджувач О123

      Т123 + О123

      Умовне позначення охолоджувача О123

    Більш детальну інформацію про охолоджувачах дивіться в розділі ."Таблеткові охолоджувачі"


    Рекомендації з монтажу силових тиристорів:

    Надійність тепловіддачі і електричного контакту між сполучаються поверхнями тиристора і охолоджувача у всьому діапазоні температур забезпечується відповідним крутильним моментом (зусилля затиснення).

    Перед складанням слід провести візуальний огляд (1) контактних поверхонь на наявність механічних пошкоджень і протерти бязью (2), змоченою спиртом (толуолом, бензином, ацетоном).

    Після огляду, закріплюємо струмовідводи (пелюстки), встановлюємо штифт для фіксації співвісності конструкції.

    Для поліпшення параметрів тепловіддачі перед складанням сполучаються поверхні рекомендується змащувати (3) тонким шаром кремнеорганической теплопровідної пасти КПТ-8, що не є обов'язковою умовою монтажу.

    Встановлюємо тиристор (3), другу частину охолоджувача, стеклотекстолітовий ізолятор і наполегливу шайбу.

    Нанизуємо траверсу (4) і рівномірно наживляємо гайки. Необхідно стежити за відсутністю перекосів і рівномірністю дотичних контактних поверхонь.

    При достаточно зажатом, но подвижном состоянии частей конструкции, рекомендуем поставить охладитель на ровную поверхность и проверить допуск параллельности общей прилегающей плоскости поверхностей (5).

    Поочередно зажимаем каждую гайку (примерно на четверть оборота) до упора (6). Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы.

    По окончании монтажа крепежные детали (гайки и шайбы) необходимо дополнительно обезопасить от воздействия коррозии.

    Схематическое изображение основных этапов монтажа силовых тиристоров с охладителем


    Советы и рекомендации по эксплуатации силовых тиристоров:

    Следует исключать возможность длительной эксплуатацию силовых тиристоров при их предельно допустимой нагрузке по всем параметрам. При этом коэффициент запаса определяется необходимой степенью надежности устройства.

    Замена вышедшего из строя силового тиристора осуществляется тиристором, параметры которого соответствуют параметрам заменяемого.

    Процесс эксплуатации в среде с повышенным уровнем температурного режима должен сопровождаться принудительным охлаждением.

    Для забезпечення нормальної теплоотводности рекомендується періодична очищення силових тиристорів і охолоджувачів від пилу і забруднень.

    Для вирівнювання струмів між паралельно з'єднаними силовими тиристорами слід застосовувати індуктивні подільники струму (найчастіше це тороїдальний кручений магнітопровід). Найбільш популярні способи підключення: замкнута ланцюг, схема із загальним витком або з задає тиристором. Ефективність дільників струму при цьому визначається перерізом магнітопроводу.

    Запобігання розбалансу напруг при послідовному з'єднанні силових тиристорів здійснюється застосуванням шунтуючих резисторів, що підключаються паралельно кожному тиристору. Вирівнювання напруги в перехідних режимах забезпечується паралельним підключенням до кожного тиристора конденсаторів.

    Пристрій під напругою

    Суворо заборонено торкатися до силових тиристорам, що перебувають під напругою.

    • Ціна: 300 ₴